급식실 환기! 어떻게 해야 할까요?

글. 하현철

  • 국립창원대학교 스마트그린공학부 환경에너지공학전공 겸임교수/벤텍 대표이사

서론

조리실은 미끄러운 바닥으로 넘어짐이나 화상 등 안전사고 위험도가 높은 공간이었다. 하지만, 2021년 학교 단체 조리원의 폐암이 직업관련성 질병으로 인정받으면서 학교 단체 급식실 환기 문제가 대두되었다. 2024년 3월 현재까지 160명이 폐암 산재를 신청하였고, 128명이 폐암 산재 승인을 받았다.

조리원의 폐암 발병은 ‘조리 흄(cooking fume)이 주요 원인으로 꼽힌다. 조리 흄은 음식을 기름에 튀기거나 볶을 때 발생하는 초미세 분진 물질이다. 세계보건기구(WHO)와 국제암연구소(IARC) 등에서 발암물질로 분류하고 있고, ‘죽음의 미세입자’로 불릴 만큼 위험한 물질이다.

기름에 튀기거나 볶는 요리를 아예 하지 않을 수는 없으므로 조리 시 발생하는 조리 흄으로부터 조리원을 보호하기 위한 유일한 수단은 적절한 환기를 실시하는 것이다.

‘21년도 폐암 환자가 발생했음에도 불구하고 급식실 환기 시설에 대한 기준이 없어, 2023년 단체급식시설 환기에 관한 기술지침(KOSHA GUIDE W-26–2023)을 개발하여 보급하였다. 하지만, 내용이 전문적이고 이해하기 어렵다는 의견이 있어 본 원고에서 기술 지침에 대한 가장 기본적인 원칙을 설명하고자 한다.

조리실 환기 시스템 문제점

01후드 형태의 문제점

급식실에 설치된 후드는 조리기구 상부를 덮는 형태로 설치되는데, 이러한 형태를 ”캐노피 후드“라고 부른다.
캐노피 후드는 조리대에서 발생하는 열기와 조리 흄을 배기하는 데는 효과적이지만, 조리 흄으로부터 조리원 호흡 영역을 보호하지 못한다는 문제가 있다.
<그림 1>은 조리대의 작업 모습과 연기실험 결과를 정리한 것이다. 조리대와 후드 사이에 조리원 호흡 영역이 위치하기 때문에 조리대에서 발생한 조리 흄은 구조적으로 조리원 호흡 영역을 통과해야 하고, 이때 조리원은 조리 흄을 흡입하게 되는 구조이다.
연기실험 결과를 보면, 조리원 전면으로 연기가 이동한 후 상체를 따라 상승한 후 후드로 배기 되는 것을 알 수 있다.
즉, 현재 설치되어 있는 캐노피 후드를 교체하지 않고, 배기량만 늘리는 경우에는 조리 흄으로부터 조리원의 호흡 영역을 보호해 줄 수가 없다.

구분 조리대와 후드 구조 연기 실험 결과
작업 모습 img img
조리대와 후드 사이에 조리원 호흡 영역이 존재하여 구조적으로 조리 흄에 노출될 수밖에 없음 조리대에서 연기를 발생시킨 결과 조리원 상체를 따라 상승한 후 후드로 배출되면서 호흡 영역을 지나감
<그림 1> 급식실 후드 구조적인 문제로 인한 조리 흄 노출

02배기량 부족

<그림 2>와 같이 배기량이 부족할 경우 후드 하부로 조리 흄이 유출되는데, 후드 하부 높이가 2m 정도이므로 후드 하부로 조리 흄이 유출되면 조리원 호흡 영역 높이가 된다.
후드 배기량은 조리기구에 따라 구분하여 제시하고 있고, 이 기준은 환기시설 교체 시 적용되고 있다.

구분 배기량 부족시 후드 하부로 기류 유출 유량 부족시 기류 유출 모습
작업 모습 img img
후드의 배기량이 부족할 경우 후드 하부로 조리 흄이 유출될 수 있음
후드 하부는 조리원 호흡 영역이 위치하기 때문에 고농도 조리 흄에 노출될 수 있음
<그림 2> 배기량 부족시 후드 하부로 조리 흄이 유출됨

<그림 3>은 후드 형태 불량 및 배기량 부족시 후드 주변으로 유출되는 조리 흄을 그림으로 표현한 것인데, 조리 흄으로부터 조리원 호흡 영역을 보호하기 위해서는 “후드 형태 개선 및 적정 배기량 확보”가 무엇보다도 중요하다.

  • img
<그림 3> 급식실 후드 구조적인 문제로 인한 조리 흄 노출

급식실 후드 개선 방안

<그림 4>는 단체급식시설 환기에 관한 기술 지침에 제시된 후드 형태를 간략하게 표현한 것이다. 조리대와 후드 사이에 조리원 호흡 영역이 있는 현재 형태에서 조리대 기류가 후드로 유입될 때 조리원 호흡 영역을 지나지 않도록 측면 배기 형태로 후드를 변경하였다.

<그림 4>는 개선 전후 형태와 기류 실험 결과를 비교한 것인데, 개선 전에는 조리원 호흡 영역을 지나는 데 반해, 개선 후에는 호흡 영역을 통과하지 않고 조리원 반대 방향으로 기류가 형성되는 것을 알 수 있다.

구분 개선 전 후드 개선 후드
후드 구조 img img
개선 후 기류 평가 img img
<그림 4> 후드 형태 개선 효과

만약, 당장 후드 개선이 어렵다는 어떻게 해야 할까?
<사진 1>은 통닭집의 후드 배기 효율이 낮아 사장님께서 후드 전단에 비닐 커튼을 설치하고 통닭을 튀기는 모습이다. 사장님께 여쭤보니 커튼을 설치하면 훨씬 시원하고 기름이 얼굴 쪽으로 오지 않아 좋다고 하시면서 1달에 한 번 정도 교체하신다고 한다. 조리원 호흡 영역을 보호한다는 관점에서 매우 훌륭한 대처 방법이라고 생각된다.

  • img
<사진 1> 후드 전면에 비닐 커튼 설치 모습

<그림 5>는 비닐 커튼 설치 효과를 그림으로 표현한 것인데, 비닐 커튼을 설치함으로 인해 조리원의 호흡 영역이 후드 내부로 진입하지 못하기 때문에 조리 흄으로부터 조리원을 보호할 수 있다.

구분 비닐 커튼 미설치 비닐 커튼 설치
후드 구조 img img
비닐 커튼 설치 시 조리 흄 유출 방지 및 조리원 호흡 영역 보호 가능함
<그림 5> 후드 형태 개선 효과

조리 흄으로부터 조리원의 호흡 영역을 보호하기 위해서는 적절한 형태로 후드를 개선하는 것이 가장 우선되어야 한다. 배기량 증가만으로 조리실 환경을 개선할 수 없다는 것을 꼭 기억했으면 한다.